实名举报!湖北华电武穴光伏项目偷工减料,96根电搭基桩部分深度、钢筋间距严重不达标
9 M& b3 e% m6 Z9 i' f) i* x
: h$ ~% d$ h; J4 P& j: B3 Q' S事关村民生命财产安全,恳请彻查整改!' K$ B: S5 ^. u N
3 f3 c7 F0 Z* \5 A/ q" U 本人陈天虎(身份证号:522427199607121**X,是河南四建工程有限公司湖北华电武穴“风光储一体化”工程三标段劳务人员)。现就湖北华电武穴“风光储一体化”基地一期400MW光伏发电项目电力塔基础桩施工质量问题,实名向社会及相关部门举报,该项目存在严重偷工减料行为,存在重大安全隐患,恳请业主单位、监管部门立即介入调查,限期整改,消除风险。
9 Q* W9 A. g' I; f" g5 X3 m% w7 s' j
核心问题:96根基桩多项指标不达标,安全隐患突出:, N3 T5 Q; `+ A: `8 U0 g1 c
n/ y- X) z* L; K7 ` 该项目电力塔基础桩由河南四建工程有限公司承建,图纸设计明确要求:桩深9.6米-13.6米、桩径80cm-120cm,共涉及96根基础桩。但现场施工质量与设计要求严重不符,具体问题如下:6 F7 x- X" A* I# ^* X
# c" A5 X& M6 x9 a* z
1. 深度严重缩水:4根电力塔桩(标注AB9)实际开挖深度仅约5米,未达设计最低深度要求;另有4根电力塔桩(标注AB17)深度同样不达标,未达到9.6米-13.6米的设计标准,偷工减料明显。
' R' Z9 p) c2 b- K
1 A1 V5 a% N' I5 S# y% s0 {2. 钢筋间距不达标:桩基钢筋笼外箍筋间距未按设计要求施工,实际间距为15-25公分,远低于规范要求,直接削弱桩基承载能力。, N9 i0 ]0 U9 E9 A5 R1 V% x0 b! O
6 w, _4 p* ]% Q2 K5 B( C+ f3. 安全风险致命:该项目高压线途经村民村庄,基桩深度与钢筋质量是保障电力塔稳固的核心指标。若遇恶劣天气、大风、暴雨等情况,电力塔极易发生倾斜、倒塌,导致高压线断裂,对沿线村民生命财产安全及国家电网稳定运行构成重大威胁,后果不堪设想。, W* E0 Z Z2 U5 T% z
7 m: s5 K9 U9 g. L3 {* K8 V- d
业主背景:央企投资重点项目,质量岂能失守
% p/ o9 ~+ }0 I2 |3 s; ~5 ]1 i4 e! ]* d- Y7 W
湖北华电武穴“风光储一体化”基地一期400MW光伏发电项目总投资约20.5亿元,是华电集团在湖北区域首个并网的新能源大基地项目,也是湖北省“源网荷储一体化”试点示范项目。项目业主单位为湖北华电武穴新能源有限公司(华电新能源集团股份有限公司100%控股),项目于2022年3月开工,规划年发电量约5.3亿KWh,承担着区域清洁能源供应的重要职责。
# Z2 |% P, O+ r. c. C5 Z2 V# u0 N3 Q9 H5 L7 \
作为央企投资的重点新能源项目,本应严格遵守施工规范、坚守质量底线,为行业树立标杆,如今却出现基础施工造假、偷工减料问题,不仅违背工程建设初心,更触碰了安全生产的红线。6 d* g& V( U: a, D
; ]" T2 M: S6 ^) v6 c0 | s$ R Z本人承诺:愿配合调查,承担不实举报法律责任3 a( a* d3 X! V; i5 H9 w5 W
7 _/ H" ?- ?6 z! ?$ n
为证实举报内容的真实性,本人在此郑重作出如下承诺:
P7 K& l6 k7 j0 L* ?
% y' U# } }5 G2 `. |1. 本人愿意随时配合住建、能源监管、应急管理等相关部门到现场指认问题桩所在,提供现场的证据资料,全力协助调查取证工作;2 u3 \# G+ N. Y, D9 p7 Z& N
2 R1 }# d/ u3 Q u
2. 若经调查核实举报内容不实,本人愿意承担由此带来的一切责任,包括但不限于法律责任、经济赔偿等。% u/ `* y; w9 v# h) W
& ?! H/ g+ y9 L/ E呼吁:严查整改,守护安全底线
2 J2 j! t$ F3 E. Y! ^+ P/ I; A0 P' G
电力工程质量关乎公共安全,容不得半点虚假。针对此次举报,本人强烈呼吁:
) g' @, e7 X2 U+ l. T7 e- ]- p2 {; W# J. i; j2 ^( U' g
1. 业主单位:湖北华电武穴新能源有限公司立即积极开展全面自查,对涉事基桩进行检测评估,依法依规整改,并公开整改进展;) V% y q, h0 Q: o) y
- M0 L, v; ~" F, D2. 黄冈市、武穴市住建、能源监管、应急管理等部门迅速介入调查,对基桩深度、钢筋质量等核心指标进行专业检测,依法依规对责任单位和责任人严肃追责。
' J; U" m, s0 \$ `
' g. X7 C3 b( \+ M) R( P% Q7 X
( w, ^4 X, R3 o% I
5 g3 W5 e# ]& D1 t
$ T5 j8 ^7 I8 {7 r" c$ O7 ? |
|