由遂宁市开鸿建设开发有限公司建设中冶建设高新工程技术有限责任公司施工的“遂宁台商工业园棚户区四期安装的消火栓箱符合国家标准GB/T14561—2019规定
现场全数测量消火栓箱体数据为:1.24mm,1.23mm及以上...,符合中华人民共和国国家标准GB/T14561—2019消火栓箱第5.3条材料规定箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板材料制造 根据中华人民共和国国家标准GB/T14561—2019消火栓箱第5.3条材料规定:
5.3.1箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板材料制造,也可使用符合5.4要求的其他材料。
5.3.2消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。
台商工业园棚户区四期项目安装的消火栓箱箱门采用钢制门,现场测量的消火栓箱箱门厚度为:0.82~1.0mm,消火栓箱送检国家建筑防火产品安全质量监督检验中心检测,各项指标符合国家标准GB/T14561—2019相关规定。(见附件)